Hallo Zusammen.
Keine Ahnung, ob es sich dabei um einen Bug handelt oder ein Verständnisproblem meinerseits. Unter den DTU Einstellungen steht das Abfrage Interval auf 5 Sekunden. Habe ich 1 Wechselrichter unter den Wechselrichter Einstellungen konfiguriert, werden die Daten auch im 5 Sekunden Zyklus aktualisiert, sowie per MQTT an den Broker geschickt. In meinem Fall habe ich aber 2 Wechselrichter (meinen + der vom Nachbarn) unter den Wechselrichter Einstellungen konfiguriert. Das Interval steht nach wie vor auf 5 Sekunden. Was jetzt aber passiert ist, dass die Daten alle 10 Sekunden aktualisiert, als auch per MQTT geschickt werden (für beide Wechselrichter). Keine Ahnung wie es sich dann mit 3 Wechselrichtern oder mehr verhalten würden. Werden es dann 15,20,25,etc. Sekunden??? Habe in den Discussions und der Doku leider nichts dazu gefunden. Keine Ahnung, ob es sich um einen Bug handelt oder "by design" so ist. Falls letzteres der Fall sein sollte, wäre ein Hinweis zu dem Parameter in der Doku sehr nett.
Gruss
Oliver
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions